我家一开俩空调就跳闸,哪位大侠能帮个忙,烦死我了,睡觉都不踏实!签名里有我电话
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-17 03:42 | 显示全部楼层
换个安培数大点的空开就好了   
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-17 04:17 | 显示全部楼层
蛋蛋阳 发表于 2011-7-17 03:42
换个安培数大点的空开就好了

你说的是不是传说中的小闸
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-17 08:19 | 显示全部楼层
T1LUNRXi0GXXbhm_E8_101844_jpg_310x310.jpg 对,就是它,再看看屋里的电源进线是几平方的,
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-17 09:13 | 显示全部楼层
如排除线路问题的话,有可能是电表瓦数太小了。我家是老房子,虽然装修时用的都是好线但是无奈电表才3500W,奶奶的,只能轮着来。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-17 11:39 | 显示全部楼层
如果开其他大功率的电器没有问题就是空调自身的问题 反之检查空开容量 光换空开只能解决跳闸问题 看看电线是否够用
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-17 13:11 | 显示全部楼层
你家的空调都是几匹的,两个1.5匹的话。大概是15个电流。你的空开要是16A的话是不应该跳闸的。你如果换开关的话建议你先看看线路是多大的线缆,若果是老房子,线路老化的话建议不要换开关。简单的方法打开2个空调运行一会,等跳闸了用手背碰碰开关,看开关本身温度高不高。如果很高的话,应该就是超负荷运转。这样说你应该明白了吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-17 13:28 | 显示全部楼层
能人还真多呀!电线用不用换呀?别着了!!!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-17 14:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 胜利之日 于 2011-7-17 14:21 编辑

家里的空开是10安的,应该够用,开老老空调就跳,开新的就没事,走的都是一路的电,电表换的插卡的,不是煤改电,给修空调的打电话了,查查看看
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-17 17:09 | 显示全部楼层
胜利之日 发表于 2011-7-17 14:20
家里的空开是10安的,应该够用,开老老空调就跳,开新的就没事,走的都是一路的电,电表换的插卡的,不是煤 ...

10A的空开肯定不够用,家里的空调几乎都是220V电压的。220V1KW约4.5安培电流,两台空调就算都是1.5P的运行电流约12A,还没算上启动电流。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-17 18:01 | 显示全部楼层
卖媳妇买隼 发表于 2011-7-17 17:09
10A的空开肯定不够用,家里的空调几乎都是220V电压的。220V1KW约4.5安培电流,两台空调就算都是1.5P的运行 ...

哦,知道了,多谢朋友
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-17 18:42 | 显示全部楼层
启动电流是额定电流的4到7倍。。。建议——还是轮换着开吧!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-17 19:05 | 显示全部楼层
俩空调你别同时开   你换一个 打一点的开关 应该会好一点点··
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-17 19:07 | 显示全部楼层
或者你家就有漏电的地方··